CaptainIgloo Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 A lire le fichier de translation FR, il y a théoriquement 4 types d'évennements scrutés : [uPSConnected] Subject: %HOSTNAME% a été connecté à l'UPS. Cher utilisateur, chère utilisatrice, %HOSTNAME% a été connecté à l'UPS. Cordialement, %COMPANY_NAME% [uPSDisconnect] Subject: %HOSTNAME% a perdu la connexion avec l'UPS. Cher utilisateur, chère utilisatrice, %HOSTNAME% a perdu la connexion avec l'UPS. Veuillez vérifier les paramètres du serveur. Cordialement, %COMPANY_NAME% Il faudrait savoir à quoi correspondent ces évennements ? Moi je comprends que le déclenchement d'une notification intervient sur la connexion ou déconnection de la liaison avec l'onduleur. Il n'existerait donc pas l'évennements correspondant aux statuts de tension de l'onduleur. Par contre si l'on regarde les sections suivantes, il devrait y avoir une notification lors des bascules "d'alimentation redondante". [RedundantPowerRecoveredProvide] Subject: L'alimentation n° %POWERID% de %HOSTNAME% a été rétablie. Cher utilisateur, chère utilisatrice, L'alimentation n° %POWERID% de %HOSTNAME% a été rétablie. Cordialement, %COMPANY_NAME% [RedundantPowerStopProvide] Subject: L'alimentation n° %POWERID% de %HOSTNAME% a échoué Cher utilisateur, chère utilisatrice, L'alimentation n° %POWERID% de %HOSTNAME% a échoué. Cordialement, %COMPANY_NAME% Peut-être la solution ici : http://www.networkup...0.1/design.html 0 Citer
robert_ta Posté(e) le 18 mars 2010 Auteur Posté(e) le 18 mars 2010 Bonjour, Merci pur votre r 0 Citer
CaptainIgloo Posté(e) le 21 mars 2010 Posté(e) le 21 mars 2010 Oui c'est dommage, j'aurai aussi aim 0 Citer
serpinh Posté(e) le 21 mars 2010 Posté(e) le 21 mars 2010 On pourrait faire une demande pour qu'il rajoute ceci!!! Avec les cases 0 Citer
Roland33420 Posté(e) le 22 mars 2010 Posté(e) le 22 mars 2010 Bonjour tout le monde, Bon, faute de mieux , il y a cette solution. http://www.puissance...ant-acs230.html Cordialement... Roland33420 0 Citer
CaptainIgloo Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 Bonjour tout le monde, Bon, faute de mieux , il y a cette solution. http://www.puissance...ant-acs230.html Cordialement... Roland33420 Effectivement ! ;- 0 Citer
Pim Posté(e) le 18 juin 2010 Posté(e) le 18 juin 2010 Bonjour, Je ne pense que ça vienne du modèle d'UPS, et puisqu'il y a une entrée dans le log il faudrait voir comment sont gérées les autres alertes par mails pour faire croire que la mise sur batterie est une dégradation du volume, ou une ip bloquée. En changeant le mail par "vous avez une ip bloquée ou une mise sur onduleur" et ça resterait à nous de se connecter sur le NAS pour voir la vrai nature du problème. Enfin, ça reste du système D pas très agréables alors que Syno ne doit pas avoir grand chose à faire pour l'implémenter ! 0 Citer
cyberjm Posté(e) le 3 septembre 2010 Posté(e) le 3 septembre 2010 Bonjour, Je recherche aussi comment avoir une alerte email lors d'une coupure de courant et mise en route de l'ups.(en mettant la box, le synco et le switch sur l'ups bien sur). J'ai trouv 0 Citer
cyberjm Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Bonsoir, Je viens d'installer un UPS (onduleur) APC 550. Il est reconnu par le syno (en usb). Je voulais donc ensuite pouvoir recevoir une alerte en cas de coupure de courant. J'ai branch 0 Citer
CaptainIgloo Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Bjr, pourrais-tu me dire o 0 Citer
cyberjm Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Bonjour, En fait, cherche la ligne SYSLOG "UPS going to stop all services and umount all volumes." dans le fichier synoups, et ensuite tu inserts /usr/syno/bin/synomail UPSmode CyberJM Bjr, pourrais-tu me dire où tu mets le code suivant dans le fichier synoups ? SYSLOG "UPS going to stop all services and umount all volumes." /usr/syno/bin/synomail UPSmode killall -9 mplayer 0 Citer
CaptainIgloo Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Ok, mais si je comprends le script, c'est seulement lorsqu'il va couper et downer le serveur qu'il enverra la notif. Dans le m 0 Citer
cyberjm Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Je comprends. Je n'avais pas la m 0 Citer
robert_ta Posté(e) le 16 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2010 Bonsoir, Je viens d'installer un UPS (onduleur) APC 550. Il est reconnu par le syno (en usb). Je voulais donc ensuite pouvoir recevoir une alerte en cas de coupure de courant. J'ai branch 0 Citer
CaptainIgloo Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Bravo a CyberJM J'ai teste et la notification par mail fonctionne d 0 Citer
robert_ta Posté(e) le 16 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2010 Question? Comment faire pour avoir un mail lors du retour du courant? J'ai pr 0 Citer
cyberjm Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Pour ma part rien du tout ! J'ai mis en place une notification sur chaque statuts et cela ne donne rien quand je supprime le secteur de l'onduleur. Salut, Il faudrait essaier de ne pas faire de if, et juste ins 0 Citer
cyberjm Posté(e) le 17 septembre 2010 Posté(e) le 17 septembre 2010 Bonjour Question? Comment faire pour avoir un mail lors du retour du courant? J'ai pr 0 Citer
cyberjm Posté(e) le 17 septembre 2010 Posté(e) le 17 septembre 2010 Bonjour, Je viens de re-regarder le fichier synoups. En fin de fichier il y a: case "$1" in online) UPSRestart ;; lowbatt | nocomm) UPSSafeMode $1 ;; fsd) /usr/syno/sbin/upsmon -c fsd UPSSafeMode $1 ;; esac Peut- 0 Citer
robert_ta Posté(e) le 10 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2010 J'ai trouvé... un saut de ligne en plus dans le synoups et tout semble résolu... je me sens vraiment bête... 'reste plus qu'à trouver comment avertir au retour du courant... Bonjour, J'avais le même problème un retour en trop. Pour ce qui est du retour du courant il faut trouver le script qui envoie le message de "windows file service is started" On obtient ce message lors de la remise sous tension. 0 Citer
docam28 Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 C'est quand même incroyable qu'aucune notification (par mail et/ou SMS) ne soit prévue par défaut sur les Syno (y compris en DSM 3.0)... en fonction de l'état de l'onduleur : - Lorsque qu'une coupure secteur est en cours. - Lorsque le secteur est rétabli avant le passage en mode sans échec (avec % de la batterie, si cette info est lisible en fonction de l'UPS comme c'est le cas sur l'APC). - Quelques secondes avant que le Syno passe en mode sans échec (en laissant le temps d'envoyer la notification avant de stopper tous les services). Si l'information sur l'état de la batterie est "lisible", deux possibilités, en fonction d'un seuil : éteindre complètement le Syno ou bien le redémarrer (si le % restant pour la batterie est suffisant afin de pallier à une nouvelle coupure). Monsieur Synology, je pense que vous avez vraiment du retard à rattraper sur la concurrence (ex : Q**p, pour ne pas les nommer, puisque sur cette marque, l'implémentation UPS est parfaite)... Dominique. 0 Citer
RichardK Posté(e) le 11 février 2011 Posté(e) le 11 février 2011 Bonsoir, Pour ceux intéressés, après installation du package nail(afin d d'envoyer des messages) , j'ai écrit un script (Sh) pour avertir par mail que l'onduleur est passé sur batterie lors d'une coupure de courant ou disjoncteur sauté. Au retour du courant le même script (positionné dans le crontab) envoi un mail pour prévenir que l'onduleur est repassé sur le secteur (utile pour avertir si la coupure était un arrêt EDF et non le disjoncteur) après extinction ou non du syno. Fin du blabla voici le script -------------------------------- #!/bin/sh mail="/opt/bin/nail" mailbox="adresse.mail@avertir.com" status_log="/volume1/@tmp/etatUPS.txt" jnl_log="/volume1/@tmp/etatcourant.jnl" ladate=`date +%d/%m/%Y-%H:%M` ups_stat=`/usr/syno/bin/upsc ups@localhost ups.status2>/dev/null` if [ $? -ne 0 ]; then echo"ERR" return 255 fi for status in $ups_stat ; do case"$status" in "OL"|"OB"|"LB") status_new=$status ;; esac done status_old=`cat $status_log | awk '{print $1}'` for status in $status_old$status_new ; do case"$status" in "OLOL") echo"OK" ;; "OLOB"|"OLLB") echo"Onduleur sur batterie." | $mail -s "Problèmes électriques à lamaison $ladate" $mailbox echo $status_new > $status_log ;; "OBLB") echo"La panne perdure le syno va s éteindre." | $mail -s "Problèmes électriques sérieux à la maison $ladate" echo$status_new > $status_log ;; "OBOL"|"LBOL") echo"Le courant est revenu . " | $mail -s "Fin des problèmes électriques à la maison $ladate"$mailbox echo$status_new > $status_log ;; *) echo$status_new > $status_log ;; esac done rm -f /root/dead.letter ___________________________ 0 Citer