Bonjour

comme le dit PatrickH, un onduleur qui n'a pas servi, il faut changer sa batterie si elle est standard (NP7-12) ca va

mais vu le prix d'un onduleur, je perdrais pas mon temps à chercher à l'adapté,

la liaison rs232 était utilisée avec un logiciel dédié, rien a voir avec les protocoles utilisés maintenant sur les onduleurs en usb

soit tu changes la batterie et l'utilise sans liaison au nas, soit tu achetes un onduleur

Patrick

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...

RE !

j'ai enfin reçu le câble et j'ai la connexion effectuée avec le logiciel APC.

Je vais lancer un petit coup de portmon et poster le résultat.

bon ben j'ai des logs. je crois que j'ai trouvé l'instruction qui éteint le PC.

en Hexadecimal :

7167 0.00000000 pbeagent.exe IRP_MJ_READ ProlificSerial0 Length 4096

7167 0.00000666 SUCCESS Length 4: 42 59 45 0D

7168 0.00000000 pbeagent.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS ProlificSerial0

7168 0.00001282 SUCCESS

7169 0.00000000 pbeagent.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS ProlificSerial0

7169 0.00002717 SUCCESS

7170 0.00000000 pbeagent.exe IRP_MJ_READ ProlificSerial0 Length 4096

7170 0.00000615 SUCCESS Length 1: 0A

7171 0.00000000 pbeagent.exe IRP_MJ_CLEANUP ProlificSerial0

7171 0.00001692 SUCCESS

7172 0.00000000 pbeagent.exe IRP_MJ_CLOSE ProlificSerial0

7172 0.14557479 SUCCESS

et en ASCII :

1650 0.00000000 pbeagent.exe IRP_MJ_READ ProlificSerial0 Length 4096

1650 0.00000666 SUCCESS Length 4: BYE.

1651 0.00000000 pbeagent.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS ProlificSerial0

1651 0.00001077 SUCCESS

1652 0.00000000 pbeagent.exe IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS ProlificSerial0

1652 0.00002563 SUCCESS

1653 0.00000000 pbeagent.exe IRP_MJ_READ ProlificSerial0 Length 4096

1653 0.00000615 SUCCESS Length 1: .

1654 0.00000000 pbeagent.exe IRP_MJ_CLEANUP ProlificSerial0

1654 0.00001487 SUCCESS

1655 0.00000000 pbeagent.exe IRP_MJ_CLOSE ProlificSerial0

1655 0.13455587 SUCCESS

Alors Sp@r0,

C'est quoi la suite des opérations ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Re !

Bon ben j'ai relancé en éteignant l'onduleur.

voilà 2 captures, 1 en Hex et l'autre en ASCII.

Capture

a noter que à la ligne 525, on aperçoit un :

0.00000666 SUCCESS Length 13: -UPS SC420 ..

Mais sinon j'avoue que j'ai de la peine =)

Bon le truc est basé sur un agent que tu administres depuis une page web.

C'est un service windows.

J'ai rajouté encore un log : portmon_agent_new_2.log, je l'ai fait en changeant le mode d'écoute de l'ups de smart à simple, le service ne reçoit plus d'information, et ensuite je le remet à smart et le service reçoit plein d'info.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon Sp@ro,

j'avance super bien. J'ai trouvé le protocole utilisé et j'ai trouvé pas mal de valeur.

genre : pour régler :

OS Shutdown Type : l'ups reçoit : L234.7 ce qui correspond à Shutdown

OS Shutdown duration : l'ups reçoit : p180 ce qui correspond à 180 seconde

Runtime Remaining Threshold : l'ups reçoit : O234.7 ce qui correspond à 10 minutes

Low Battery Signal : l'ups reçoit : q07 ce qui correspond à 7 minutes

UPs turn on battery capacity : l'ups reçoit : e50 ce qui correspond à 50%

UPS Turn on delay : l'ups reçoit : r180 ce qui correspond à 180 seconde

Sinon je viens de rajouter un startup.log sur le site, on voit exactement ce qu'il se passe au lancement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.