Aller au contenu

[Question] UPS - configuration


Messages recommandés

Bonjour,

J'ai acheté un onduleur Onduleur Ellipse PRO 650 que j'ai branché en USB sur le NAS.

J'ai configuré le NAS pour qu'il entre en mode sans échec au bout de 5 min et d'éteindre l'onduleur lorsque ça passe en mode sécurité.

Hier, coupure de courant général dans le quartier. J'ai vérifié au niveau de mes logs et j'ai une incohérence.

il est passé en mode Safe shutdown au bout de 27 secondes.

des idées?

voir les captures d'écran en pièces jointes.

Personnellement, je voudrais que l'onduleur tourne pendant 5 min sur l'onduleur en mode normal s'il y a une coupure de courant et au bout de 5min qu'il coupe le NAS proprement. Une fois le courant rétabli, qu'il redémarre le NAS. est ce possible?

merci

Log Onduleur.jpg

config onduleur.jpg

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Sauf si vos batteries sont hs, vous auriez dû tenir les 5 mn programmées. En fait, l'onduleur fonctionne jusqu'à la fin d'autonomie batterie, sauf s'il reçoit une demande d'arrêt du NAS. Mais s'il a un problème il organise son arrêt en envoyant sur le port USB un signal de shut-down. Ce signal prend le pas sur le temporisateur du passage au mode sans échec. Reste à savoir si le NAS a eu le temps suffisant pour passer en mode sans échec, ce que ne dit pas le log (il faut une ou deux minutes).

A priori vos batteries ne tiennent pas la charge. Un test devrait pouvoir vous éclairer sur ce point. Faite un essai sur une charge externe connue autre que le NAS (un halogène par exemple dont vous connaissez la puissance) pour voir ce qu'il en est. Vérifiez l'autonomie jusqu'à l'arrêt de l'onduleur.

Edit :

Cet onduleur est incompatible avec les nas suivants :

Série 16: RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+

Série 15: RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+

Série 14: RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414+, RS2414RP+

Série 13: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+

Série 12: RS3412RPxs, RS3412xs, RS2212+, RS2212RP+, DS3612xs

Série 11: RS3411RPxs, RS3411xs, RS2211+, RS2211RP+, DS3611xs, DS2411+

Vérifiez que votre NAS n'en fait pas partie (vous ne nous dites pas quel modèle vous avez)

Modifié par Mic13710
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour Mic13710,

L'onduleur est neuf, il a été installé en décembre 2015. j'ai déjà fait des essais. J'ai carrément débranché la prise de courant et il tient 15min facile. Le NAS continue de tourner.

Je pense que l'onduleur détecte le fait que la prise n'est plus branché car il n'a pas le même comportement entre une vraie coupure et lorsque je débranche la prise de courant.

Le NAS est un DS114, qui consomme rien. Sur l'écran LCD du NAS, en mode batterie, il indique pouvoir tenir 78min !!!

Je vais voir au niveau de l'onduleur, il y a peut être des options que je n'ai pas vu, il y a un logiciel livré avec. Mais ce n'est pas logique la réaction de l'onduleur.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 18 minutes, Ekivok79 a dit :

Je pense que l'onduleur détecte le fait que la prise n'est plus branché car il n'a pas le même comportement entre une vraie coupure et lorsque je débranche la prise de courant.

Débrancher la prise ou avoir une panne de courant, c'est quasiment la même chose. La seule vrai différence quand on enlève la prise, c'est la terre qui n'est plus raccordée. Mais le NAS s'en fout et l'onduleur aussi. L'essai est tout aussi valide en débranchant la prise.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, Mic13710 a dit :

Débrancher la prise ou avoir une panne de courant, c'est quasiment la même chose. La seule vrai différence quand on enlève la prise, c'est la terre qui n'est plus raccordée. Mais le NAS s'en fout et l'onduleur aussi. L'essai est tout aussi valide en débranchant la prise.

Je confirme,  au pire se mettre sur une prise a bouton la sa ne coupe pas la terre.

Dans tous les cas je confirme les dires de @Mic13710, l'essai est tout a fait valable en débranchant la prise.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ce n'est pourtant pas ce qu'indiquait vos logs.

Passage sur batterie 13:45:29 - lancement de la procédure de mise en sécurité 13:45:56.

Si votre onduleur était programmé pour s'arrêter au bout de 5mn, ça ne colle pas car il a lancé le signal d'arrêt 27s seulement après le passage sur batterie.

Maintenant que vous avez modifié ce réglage, il faut faire un essai réel (coupure de courant) et vérifier que les temps des logs sont conformes aux réglages.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.