Aller au contenu

BAD Sector was found on disk sur les 4 disques!


Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Bonjour à tous,

un client dispose d'un rackstation RS814 avec 4 disques en RAID SHR. J'ai constaté de nombreuses erreurs de bad secteur et ce sur les 4 disques en même temps de facon répétées. 

Qu'en pensez vous? J'ai fais un nettoyage des données qui n'a rien donné. La j'ai lancé un test SMART approfondi sur les 4 disques.

Vous pensez que les 4 disques seraient en train de me lacher en même temps? Ce sont tous des WD50EFRX.

 

Merci d'avance pour vos conseils. 

2016-08-30 14_36_41-Windows 7 x64 Connection remote - VMware Workstation.png

Modifié par herken
Posté(e)

étonnant que les 4 disques aient le même défaut en même temps. Attendons la fin des tests smart pour en savoir plus.

Les disques ont-ils étaient vérifiés (préparés) avant utilisation ?

Le RS est-il alimenté par un onduleur ? L'onduleur est-il opérationnel et est-il testé régulièrement ?

Posté(e)

Bonjour,

étant donné que je reprends la maintenance de ce client, je ne sais pas vraiment l'historique de l'installation de ce rackstation.

D'après ce que je vois dans la config, aucun onduleur n'est connecté. 

Le test smart est toujours a 60% sur les 4 disques. Est ce que ca peut etre un bug d'affichage? QUe les erreurs arrivent a la seconde près sur les 4 disques c'est très étrange.

Posté(e)

Un SHR sur 4 disques sans onduleur, c'est du suicide collectif ! Il faut conseiller (imposer ?) à votre client d'en installer un, le plus vite (pour hier, même avant hier) serait le mieux.

Si le test smart plafonne, c'est probablement qu'il tombe sur des secteurs défectueux. Il faut laisser tourner et attendre les résultats, bons ou mauvais. Est-ce que les disques sont toujours sous garantie ?

Posté(e)

Bonjour, voila le test s'est terminé sans erreur.. J'ai analysé les résultats SMART mais je n'ai vu aucun problème. Ce pourrait ce que ce soit un bug lié au DSM toujours en 5.2?

Je vais voir pour la question de l'onduleur, il est peut être connecté a un UPS sans usb..

Posté(e)

Je ne peux rien dire à propos du bug, je n'en sais rien.

Je suis tout de même surpris que les tests aient pris autant de temps et qu'au final tout soit OK.

Le mieux serait je pense de prendre contact avec le support.

Posté(e)

Moi sa me surprend pas comme résultat, cela veut juste dire qu'il y avait des secteurs en attente ( attribut 197), suite au smart la lecture est passé et donc il n'y a pas eu reallocation...

Mais généralement ce type d'erreur est le signe de faiblesse de disque qui lâcheront très tôt... Je te conseille un backup très rapidement des données :mrgreen:

Posté(e)

En fait le smart a pris que quelques heures mais je n'ai plus su me pencher sur le problème avant aujourd'hui :p.

Que les 4 disques aient des erreurs... Ou alors ils ont tous le même défaut peut être !

  • 2 semaines après...
Posté(e)

C'est pas un peu radical ?

Les tests smart ne révèlent aucun secteur défectueux ni aucun défaut des disques.

Je pencherais plus pour un problème du DSM et peut-être qu'une simple réinitialisation résoudrait le problème.

Personnellement, j'aurais d'abord pris contact avec le support pour savoir pourquoi ces alarmes alors que les tests smart sont bons.

J'insiste, mais est-ce que le NAS est alimenté par un onduleur compatible et si oui, est-ce que le NAS est correctement paramétré pour qu'il soit pris en compte ?

Posté(e)

Je suis d'accord avec toi en fait ce n'est pas moi qui ai pris la décision, perso j'aurais fais une maj du Syno avant tout mais ici je crois que les données sont bien trop sensible pour attendre :/ 

Posté(e)

Oui mais si le problème est lié au DSM, ça ne va rien résoudre car vous aller faire un remplacement cyclique des disques qui est la seule solution pour un nas en prod.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.