Aller au contenu

[Résolu]Réparation groupe de disque SHR


chmtc

Messages recommandés

Bonjour,

J'ai un disque qui est tombé en panne dans un groupe de disque de 4 disques de 2To configuré en SHR

J'ai remplacé le disque en panne par un disque de 4To. La réparation s'est bien déroulée et mon groupe de disque est réparé. 

Néanmoins, je m'attendais, semble t'il à tort, à pouvoir disposer des 2To supplémentaires pour les utiliser dans un autre raid ou volume unique (j'ai un total de 10 disques dans DS1511+ avec une baie d'extension DX510) 

Q1 : Cà ne semble manifestement pas le cas car ces 2To restent inutilisables, à priori dans l'attente du remplacement d'un autre (ou de tous les autres ?) disques du groupe de disque

Q2 : Un groupe de disques, peut-il être constitué de disques de taille différentes sans perte d'espace, même en SHR ?

Q3 :  Si au lieu d'avoir un groupe de disque de 4 disques (en multivolumes donc) en SHR, j'avais eu un volume unique avec les 4 disques également en SHR, le remplacement d'un seul disque m'aurait-il permis de disposer immédiatement de ces 2To inutilisés ? Si oui, c'est un critère de choix entre volume unique et multi-volumes qu'il serait intéressant de préciser au moment de la création de volume, même s'il est vrai que le multivolume apporte d'autres souplesses que n'apporte pas le volume unique.

Merci par avance pour vos informations

Modifié par chmtc
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Réponse globale : il faut 2 disques de même taille pour pouvoir exploiter l'espace non alloué. Lorsque vous remplacerez un autre 2To par un 4To, le SHR va pouvoir créer un RAID1 avec les 2To restants de vos 4To. Pour le moment, ces 2To ne peuvent pas être utilisés.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ce n'est pas du tout lié à une question de groupe mais au fonctionnement du SHR. Chaque disque doit pouvoir être secouru. Si vous n'avez qu'un seul disque de 4To dans un groupe de 2To, il est évident qu'aucun des 2To ne peut assurer le miroir du 4To. Le SHR n'utilise alors votre 4To que comme un 2To. Le jour où vous remplacerez un autre 2To par un 4To, il y aura alors possibilité de miroir entre les deux 4To et le SHR pourra exploiter la totalité de l'espace en créant tout simplement un RAID1 sur les 2To restants de vos deux 4To.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@Mic13710:

Tout d'abord, merci pour vos explications.

Avec un raid SHR composé de 3 disques de 2 To et 1 disque de 4To, soit en groupe de disques, soit en simple raid, il n'est donc pas possible de créer un nouveau raid SHR (ou Raid1) avec un 5ème disque de 2To (ou 4To) qui utiliserait (entre autres) les 2To inutilisés dans le premier Raid.

J'avais pensé, à tort donc, que cela devait être possible et qu'une panne du disque de 4To ferait certes passer les deux raids en mode dégradé, mais que cela ne devait pas poser de problème...

En résumé, si j'ai bien compris, à partir d'un RAID SHR existant (simple RAID mono volume ou groupe de disque multi volumes), composé de disques de capacités différentes, il n'est pas possible de créer de RAID avec un disque qui n'appartiendrait pas au RAID initial.

Encore merci pour vos éclaircissements.

Modifié par chmtc
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour le premier paragraphe de votre message vous pouvez très bien rajouter un cinquième disque au groupe, mais ce disque doit obligatoirement être égal ou supérieur au disque le plus grand de la grappe, en l’occurrence un 4To. Vous ne pouvez pas ajouter un 2To, il sera refusé. Mais vous pouvez très bien remplacer un 2To en panne par un autre 2To.

Pour le dernier paragraphe, désolé mais je n'ai rien compris à votre question.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je pense avoir très bien compris le fonctionnement et les limitations grâce à vos explications et je vous en remercie encore.

Pour éclaircir mon propos, j'avais envisagé :

- de rajouter une 5ème disque de 2To (ou 4To) dans la baie de 5 disques, sans l'ajouter au groupe de disque SHR existant de 4 disques (3 de 2To et 1 de 4To suite au remplacement du disque défaillant)

- de créer un RAID1 (ou SHR) composé des 2To d'un nouveau (ou ancien) disque de 2To (ou 4To, le 5ème disque de la baie) et de la partition de 2To inutilisée du disque de 4To de remplacement dans le RAID initial

C'était certes une idée peut-être saugrenue, mais il me semblait que j'aurais ainsi pu obtenir 1 RAID SHR de 4 partitions de 2To (le RAID initial) et 1 RAID1 (ou SHR) de 2 partitions de 2To (celle inutilisée sur le disque de 4To et celle sur le 5ème disque de 2To ou 4To).

Ces 2 RAIDs auraient certes eu en commun le disque physique de 4To dont ils auraient utilisés chacun une partition de 2To. En cas de panne du disque de 4To, les deux RAIDS seraient donc effectivement passés en mode dégradés, mais il m'avait semblé que cela n'aurait pas dû poser de problème technique. En tout état de cause, cette configuration n'est pas réalisable via l'interface DSM et doit donc poser un problème technique (autre que celui d'avoir simultanément deux RAIDs en mode dégradés?) qui échappe à l'amateur que je suis.

En vous remerciant encore de vos efforts et de votre patience.

Cordialement

PS : 

J'ai bien compris que :

1) Je ne peux créer de RAID qu'avec des disques et pas avec des partitions et que en conséquence tout ou partie d'un même disque ne peut pas appartenir à deux RAIDs distincts.

2) Le partitionnement est réservé au système et l'utilisation du SHR avec des disques permet au système d'optimiser le partitionnement et les RAIDs automatiquement créés par lui au niveau des partitions.

et en conséquence que :

3) Si je remplace un deuxième disque de 2To du groupe de disque actuel (3x2To + 1x4To), la réparation SHR va recréer automatiquement le RAID de 4 disques de 2To ainsi qu'un RAID1 avec les deux partitions inutilisées de 2To des deux disques de 4To 

4) Si je rajoute un 5ème disque de 4To à mon groupe de disque de 4 disques( 3x2To et 1x4To), je vais également récupérer les 2To actuellement inutilisés pour un espace de stockage final de 4x 2To (un raid de 5 disques de 2To, les 3 disques de 2To et une partition de 2To sur chaque disque de 4To) + 1 x 2To (un RAID 1 créé automatiquement par le SHR avec les deux partitions de 2To restantes sur les 2 disques de 4To, sans que je puisse décider de l'affectation de ces partitions à tel ou tel RAID).

5) Seules les deux possibilités précédentes me sont offertes via l'interface DSM

 

Modifié par chmtc
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Chaque groupe de disque est entièrement autonome et ne peut avoir qu'un seul format qui est choisi au départ :

  • Soit un RAID classique (RAID1, 5, 6, 10) et dans ce cas la capacité utilisée sur chaque disque est limitée à celle du disque le plus petit du groupe, ce qui signifie aussi que les capacités non utilisées le restent tant que le disque le plus petit n'est pas remplacé par un disque plus gros,
  • Soit un SHR et dans ce cas, la gestion des capacités est faite par le SHR en fonction des disques disponibles.

En aucun cas vous pouvez choisir comment doit fonctionner le RAID ou le SHR, et il est bien entendu impossible de faire des liens entre les groupes pour exploiter les éventuelles capacités restantes sur chaque groupe.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.