Aller au contenu

Y a des gourous en thermodynamique ici?


Messages recommandés

Posté(e)

Bonjours toutes (y en a ?) et tous.

Je ne sais vraiment pas oĂč poser la question malgrĂ© mes recherches sur google.

Par dĂ©faut, je la pose ici, vu qu’il y a ici quelques pointures.

Donc, une boßte de +-2 m de haut, +-60cm de large et +-60cm de profond. ( çà ressemble à un rack, ben oui)

Dans cette boßte, il y aura plein de matériel informatique, NAS, PC/MAC, boitiers disque dur, Box 
.

Voulant garantir une température +- constante (entre 30 et 35° max en été) et SURTOUT HORS poussiÚre.

Ici, il fait chaud, donc on ouvre les fenĂȘtres donc, PLEIN de poussiĂšre..

Question:

Quelqu’un aurais une idĂ©e sur la formulation:

Puissance dissipĂ©e de tous les appareils (çà, c'est facile Ă  trouver) et puissance/dĂ©bit des ventilateurs pour la dissiper/diamĂštre du conduit d’évacuation 
.

Et question poussiÚre, changement/nettoyage du filtre réguliÚrement

J’ai pas fais math sup et encore moins l’option thermodynamique.

Merci d’avance.

 

Bob

Posté(e)

@perduici

Bonjour,

  1. Personnellement, je commencerai par tout mettre en place et faire fonctionner tout tes équipements en faisant des relevés de température réguliers sur au moins une semaine et en faisant une courbe de suivi.
  2. AprÚs analyse de ce suivi, tu peux dans un premier temps si nécessaire ajouter des ventilateurs pour baies (souvent c'est du diamÚtre 120 mm - à vérifier avec les ouïes existantes) : deux en bas et deux en haut pour créer une circulation d'air et refaire des relevés de température sur une semaine.
  3. Ensuite selon l’efficacitĂ© constatĂ©e, tu avises ...
  4. Si vraiment cela chauffe trop, tu peux envisager de raccorder par un tuyau en alu un petite clim du commerce. Je sais cela fait bricolage, mais il faut savoir ce que l'on veux ...

C'est une piste qui vaut ce qu'elle vaut, Ă  toi de juger de sa pertinence ...

Cordialement

oracle7😏

Posté(e)

Merci oracle7 pour ton retour.

J'ai toujours des questions ou demandes Ă  la c*n moi 😉 et j'ai trĂšs souvent les rĂ©ponses ici  🙂

1: Et bien, j'ai quasiment tout en place et il fait trĂšs chaud dans la piĂšce, sauf en hivers, oĂč je peux quasiment laisser la fenĂȘtre ouverte (quasi, hein). 

Et en ce moment, c'est "étalé" (tout le matériel) dans la piÚce (+-12m2) et il fait chaud ici, donc j'anticipe dans une baie ...

2: Le pb est que je dois faire un trou dans le mur pour mettre un tuyau d'évacuation de l'air chaud qui sera raccordé à la baie.

Donc, Ă  combien je le perce, 10cm, 12cm, 13cm comme les clim .... voire plus.

3: ben ui

4: Je voudrais éviter l'emploi d'une clim, donc extraction de l'air chaud vers l'extérieur.

Vu que j'ai une clim dans la piĂšce principale qui donne sur cette piĂšce.

 

Bob

Posté(e)

@perduici

Bonjour,

il y a 28 minutes, perduici a dit :

Donc, Ă  combien je le perce, 10cm, 12cm, 13cm comme les clim .... voire plus.

Là, je pense qu'il te faut faire en fonction des ouïes existantes au plafond de ta baie, pas plus petit en tout cas, et regarder le diamÚtre de tuyau qui sera le mieux adapté. Par ailleurs, il faut que ta baie soit sur des pieds (12 à 15 cm par ex) pour que l'air circule bien depuis le bas (normalement le plus "frais") vers le haut.

En plus des ventilateurs dans la baie si d'aventure ces derniers ne suffisaient pas dĂ©jĂ , tu peux aussi envisager, puisque tu es parti pour percer le mur, un ventilateur d'extraction vers l'extĂ©rieur (Ă  voir en GSB oĂč tu devrais trouver ton bonheur cotĂ© extracteurs d'air chaud, tout est question de raccordement ensuite, cela dit attention c'est un peu volumineux). Il n'y a pas besoin d'une grande vitesse de rotation sinon cela devient bruyant, juste un bon dĂ©bit.

Maintenant en assurant une bonne circulation d'air, peut-ĂȘtre que ce sera suffisant. Il faut tester avant de sortir la "grosse artillerie" si je puis dire.

Un beau projet de bricolage en perspective, pas simple mais sympa ...

Cordialement

oracle7😏

Posté(e)

Salut perduici,

Bon de la thermodynamique j'en ai fait il y a trĂšs longtemps et c’était sur de moteur d'avion.

Mais en posant comme il faut la question le moteur Go.. J'ai trouver ca pour toi

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_NRAN-5TE6HE_FR

En clair d’aprùs cette doc il te fait faire la somme de tous le consommateur dans ta baie ce qui te donne la puissance à dissiper

Ensuite d’aprĂšs la puissance que tu dois dissiper tu as des exemple de dissipation ici, ce qui devrait de donner une idĂ©e

https://schroff.nvent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/SchroffAttachments/Documents/4_2_19zoll fan trays_f.pdf

 

Ps : pour info j'ai tapé ça :calcul évacuation chaleur d'une baie informatique

Posté(e)

@perduici

Si vraiment tu veux faire des calculs de thermodynamique pour Ă©valuer la dissipation thermique de ton armoire, voici un formulaire.

Cela dit je crains qu'il ne te soit difficile d'exploiter ces résultats TRÈS théoriques à moins que tu ne sois un thermicien aguerri ! Alors c'est un autre débat ...

Dans tout cela je crois qu'il faut rester pragmatique et garder le bon sens en tĂȘte car au final ce n'est qu'une simple baie et si j'ai bien compris ton besoin tu n'installes pas une salle informatique PRO pour l'accueillir... đŸ€Ș

Cordialement

oracle7😏

Posté(e)

Merci firlin pour les 2 liens.

Et en plus c'est du Schneider, lol.

 

oracle7, je veux rester pratique, sans prise de tĂȘte mais surtout de ne pas faire de grosses erreurs.

C'est vrais, ce ne sera pas une salle informatique pro, mais j'aime quand c'est bien fait et avec une "prévision" des futures évolutions.

 

Bob

Posté(e)

 

Hello all

@firlin Sympas tes liens, et en plus en français, çà change.

@oracle7, au "secours" Patrick 😉  , c'est vrais que c'est "brut de fonderie", mais intĂ©ressant.

Bob qui avance petit Ă  petit dans ce "projet".

Posté(e)

Hello,

J'ai personnellement fait plus "simple".

La "baie" est en hauteur chez moi, dans un placard et dans le couloir, et donc "naturellement" a l'abris de la majorité de la poussiere, dut a son emplacement.

J'ai placé un thermostat, qui extrait l'air chaud ( Trou diametre 120mm en partie haute, taille standard d'un ventilo 12v du PC ), via un ventilateur Noctua placé en extraction si la température est supérieur a 30°C ( avec un delta de 2° de mémoire ).

Le placard possĂšde aussi un trou de 120m avec un filtre simple ( type maille ) en partie basse.

Si tu as peur de la poussiÚre ( suivant son emplacement ), il faut que tu fasse rentrer un peu plus d'air que tu en extrait (surpression) ( afin que l'air rentre forcément par les filtres et non pas les endroits non prévu, ce qui arriverai si tu sort plus d'air que tu en fait rentrer ! (dépression) )

Posté(e)

 

Merci de ton retour EVOTk

Mais, j'habite en appartement, qui date des années 60, donc, les surfaces dispo, etc, c'est pas top.

Pour les 'ignares", Ă  l'Ă©poque, on parlais en nombre de piĂšces, mĂȘme si ces piĂšces Ă©taient  "miniatures". Maintenant, on parle en m2, mieux.

 

Je n'ai qu'un seul placard, remplis de nourriture, bouteilles (pas de gueuse, malheureusement) 🙂

Donc, mon coin informatique est situé dans une piÚce (ancienne chambre).

bob

 

 

BobSinon, divers, question ventilateurs, effectivement je pense aux Noctua, voire le suivi avec le temps 24/24...

Posté(e)

Bonjour,

Difficile de partir dans des calculs représentatifs de la réalité car il y a tellement de paramÚtres à prendre en compte, à commencer par le facteur d'isolation, l'exposition solaire, ...

Observe, mesure, ventile... et au besoin envisage une petite climatisation afin de limiter la température de la piÚce à 30°C par exemple.

Posté(e)

Hello

J'avance, j'avance avec vos remarques et çà me permet de voir "clair" dans mes besoins/solutions.

Merci à tous vos retours.

N'hĂ©sitez pas si vous avez d'autres infos, mĂȘme nĂ©gatives, toujours preneur.

Cela pourra servir Ă  d'autres

 

Bob

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
RĂ©pondre Ă  ce sujet


×   CollĂ© en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut Ă  la place

  Seulement 75 Ă©moticĂŽnes maximum sont autorisĂ©es.

×   Votre lien a Ă©tĂ© automatiquement intĂ©grĂ©.   Afficher plutĂŽt comme un lien

×   Votre contenu prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©tabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insĂ©rez-les depuis une URL.

×
×
  • CrĂ©er...

Information importante

Nous avons placĂ© des cookies sur votre appareil pour aider Ă  amĂ©liorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramĂštres de cookie, sinon nous supposerons que vous ĂȘtes d’accord pour continuer.